  Posté : 06-07-2008 07:00

oh fait,pendant que j'y pense:attention au glissement avec R 407C.Ca me fait juste rire leur "chasse" pour éviter le tirage au vide,n'oublier pas que le R407C est un composé de plusieurs fluides:chargé exclusivement en liquide pour ne pas modifier sa composition,sinon glissement important.Enfin le mieux c'est un bon tirage au vide après une chasse a l'azote et seulement ensuite une charge correct en liquide .................................
@+ discus