  Posté : 02-07-2008 19:32

sacré nh3, tu me fais douter maintenant

je vais devoir relire la théorie
je pars du principe que la puissance d'une machine (donnée par le constructeur) est fonction du respect de la tension d'alim:
exemple : 240V 50 Hz 2400 W nous donne 10A .pour moi, ce n'est pas la puissance de la machine qui est invariable mais bien sa résistance en ohm (ici 24)
en suivant mon raisonnement, si la tension diminue (de 240 vers 220 par exemple) vu que la R reste identique, le courant devrait diminué ( I=V/R)220/24=9,16666A au lieu de 10A

mais il est vrai que notre machine a un travail à fournir et donc l'A devrait augmenter...ouh la la je vais aller dormir
mon erreur vient peut-être du fait que ma théorie de départ est parfaite pour les charges résistives et pas applicable aux charges inductives tels que nos moteurs de compresseurs!!
je vérifie et revient demain (après une bonne nuit de sommeil )

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.