tester un condensateur
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 08-09-2013 12:22

les défauts sous tension élevés son monnaie courante ,alors quand BT ils sont moins important voir inexistant .
la perte de capacité se traduit en basse tension capacimètre est branché sous tension de la même façon.Le seul défaut qui n'est pas visible au capacimètre c'est le défaut de diélectrique qui claque sous tension.
Le diélectrique est isolant sous 12V ,par contre sous 400 V il perdra son isolation et la ton condo c'est un court ju