Citation : agfroid 

salut

ahh c'est à ça que sert cette résistance!! je me suis toujours poser la question?

pour ce qui est de shunter les bornes au tournevis... je ne l'ai fait que trés rarement... j'aime pas trop les arcs électrique et les étincelles! ;)

merci encore!! 


Si tu shunte un énorme condo 100 de micro (non polarisé de moteur sur un tournevis ou mieux les condo de redressement de carte inverter qui font plusieurs centaine de micro farad tu une belle étincèle qui peux te rongé l'angle de ta lame et tu a même énergie qui circule a l'intérieur du condo et tu peux lui provoqué de grave dégât voir ton étincelle peux occasionné des pannes sur ton électronique
l'idéale c'est de le déchargé avec une résistance quelconque avec la lampe a incandescence de ta baladeuse c'est aussi une résistance