Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

tester un condensateur
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 15-08-2013 21:10

On est des pro donc on se comporte comme des pro et on un outillage de pro et le savoir de pro un condensateur a 2 façons de mourir
soit il perd de la capacité on dit que le condo est sec la seul méthode efficace c'est le capacimètre .
soit il ya un court circuit sur le diélectrique donc condo en court circuit visible a l'omettre soit une déclinaison du problème du diélectrique il se perce sous tension ,a 10 V pas de problème et a 220 V la tension de claquage est atteinte et sous tension il y a un court circuit uniquement sous tension
le teste avec la pince ne marche pas sur tous les types de condos



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2812&forum=90