tester un condensateur
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 10-08-2013 23:51

bonjour

j'ai investi dans une pince ampèremétrique qui a une fonction de mesure de capacité , cela permet de contrôler rapidement avec précision et directement une capacité . Sur un dépannage ou le ventilateur présentait un problème intermittent de démarrage , la mesure m'a permis de constater que le condensateur avait perdu 50% de sa capacité .



Cet article provient de Le site des frigoristes