un module inverter est un hacheur de puissance ou onduleur ou convertisseur DC /AC en bon français donc on transforme le 220 V alternatif en 311 v continue (220 X racine carré de 2) l'inductance sert de filtre elle se charge en courant est permet d'obtenir un filtage de meilleur qualité qu'avec 1 jeux de simple condo puis la platine qui est au niveaux de l'helice pour etre refroidi dans les rzq transforme le courant continue en courant alternatif triphasé qui varie en frequence pour faire varié la vitesse de rotation du compresseur le terme DC est utilisé pour le capteur de vitesse du compresseur informationde daikin lors d'un stage chez eux( 4 eme fil sur le conecteur compresseur qui sert a l'info de vitesse conecteur X 201 sur serie rzq)
⁠A Hz 162 Hz 155 Hz
B Hz 122 Hz 155 Hz
C Hz 48 Hz 72 Hz
A pls 300 pulses 250 pulses
tableau de diferente frequence corespondant a diferent palier de puissances du compresseur d'un RZQ compresseur DC inverter comander en courant alternatif triphasé a frequence variable issue d'un stage daikin.
le gros rectangle noir n'est pas un pont de diode mais 1 module IGBT qui fait la variation de frequence le pont de diode est le petit module carré sans radiateur un courant qu'i s'interont est un courant alternatif et non continue si la tension a l'osiloscope n'est pas sinusoidale par contre le courant en s'intergrand dans les self du moteur lui est quasiment sinusoidale.
(avant de me reconvertir dans le froid menager et maintenant en clim et commerciale je fesais de la maintenance de varaiteur de frequence pour gros systeme et d'onduleur a l'epoque ou se materiel n'etait pas du consomable jetable malheureusement j'ai plus de connaissance en electronique et electricité est regulation quand circuit frigo
les compresseur dc de daikin ne sont pas des moteur a courant continue sinon une variation de tension ferait la variation de vitesse ,dans ce cas une variation de frequence fait la variation de vitesse le dc concerne seulement le capteur de vitesse du compresseur!!! au plaisir maitre hotz