adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 05-11-2018 09:55
Salut yassone2 ,
Tu ne doit pas faire de couplage sur tes borniers !
Tu ramène les 3 phases de la petite vitesse sur U1V1W1 et les 3 phases de la GV sur U2V2W2 .
Tu as un schéma plus haut, prends le comme référence.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |