  Posté : 04-11-2018 19:15

salut a tous les frigoriste,

le sujet est tres interessant je suis justement cofronter a un probleme.

le moteur d'une cta a ete enlever j'arrive et je vois le nouveau moteur mono tension plaque etoile double etoile. vitesse du simple au double. j'en deduit grace a vous que c'est un dahlander.

maintenan la chose qui me chagrine cest que le dahlander je le cable en 2u 2v 2w et barette sur les autre pole pour la grande vitesse. le truc la cest que jai 6 fil qui arrive je fait quoi des 3 autre. (je precise que le moteur a ete retirer par un autre et que les 6 fil aller bien sur lancien moteur)