Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Moteur Dahlander ?
legentleman
141  
   

  Posté : 22-04-2018 12:28

Citation : xavierc 

Citation : legentleman 

Le moteur fait tourner un ventilateur helicoide dans un parking, il fonctionne en mode confort selon le taux de co dans le parking (a partir de 50ppm pour la PV et 200PPM pour la GV))

Bonjour, donc il tourne en permanence et en grande vitesse, , il ne gère pas du tout le taux de CO2 ?


Citation : legentleman
et en cas d'incendie il fonctionne en mode desenfumage sans protection thermique.
tout les moteurs du parking sont a enroulements separes, mais lorsque recement un moteur est mort il a ete remplace par un dahlander.
cidessous les photos

 

Mais le coffret a été changé ??

@+ 


Bonjour Xavier, le moteur est a l'arret et ne fonctionne en pv que lorsque le taux de CO depasse 50ppm, fonctionne en GV a partir de 200 ppm.sur d'autre parking le moteur fonctionne en GV selon un programme horaire cale sur les heures de pointes.
sur la photo de l'armoire elec on voit a droite un automate honeywell qui gere le fonctionne du mode confort en fonction du taux de CO.
en mode desenfumage l'automate est shunte.
le coffret de relayage est neuf car l'ancien coffret etait configure pour un moteur a enroulements separes.
comme le nouveau moteur est de type Dahlander il lui fallait un coffret de relayage compatible.
lundi je prendrait en photo l'interieur des deux types de coffret.
a lundi



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11799&forum=90