Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

problème de ventilateur dans gainnable daikin
aglagla
4  


  Posté : 27-04-2017 18:09

bonjour a tous,

alors voila je travail sur un gain-nable FXSQ40P7VEB dans un hotel .

pas de code defaut afficher a la telecommande

le ventilateur fonctionne mais ne maintient pas une vitesse de rotation constante.
sur une période de 4 seconde il vas tourner a 750 tour/min pendant 2 secondes et vas se mettre a tourner a 500 tour/min les 2 secondes restantes et repartir a 750 tour/min etc....
ce qui engendre des nuisances sonore et viens perturber le sommeil des pauvres petit clients qui dorme dans la chambre.

mon raisonnement me rabat directement sur le moteur ,puis la carte vitesse,alors j'appel la hot-line daikin il me confirme que seul la carte vitesse ou le moteur sont en cause.

je remplace tous ca, je remet en route ...et paf ...le même problème,

je sais qu'il y a une pièces appeler 'reactor' sur le site daikin ou on commande les pièces détacher (codesdaikin.fr)

il est brancher a la carte vitesse avec deux fils seulement .
son utilité m’échappe je ne trouve aucune info sur cette élément.

ce problème est t'il déjà arriver a quelqu'un ? une idée sur la pièce nommer 'REACTOR'?


merci d'avance a ceux qui prendront le temps de repondre



Message édité par : aglagla / 27-04-2017 18:09




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11344&forum=90