Citation : glagla 

Bosnsoir a tous

Le gars récupère 17 kg et réintroduit 37 kg,
- A combien est la charge de cette machine je parle des données constructeur bien entendu...17, 37 ou autre....

Effectivement tu as un problème fluidique, mais tu auras beau récupérer ta charge, réinjecter du fluide et remplacer toutes les pièces que tu veux, cela ne résoudra pas ton problème de déséquilibrage de phase, en mon sens avant d'engager des frais sur quoi que se soit, commence par trouvé d'ou vient ce déséquilibrage avance étape par étape, sinon c'est un dépannage qui risque de te coûter chère

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 


merci glagla
je l'avais oublié cette partie élec