Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

defaut HP Armoire de clim
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 30-11-2016 17:50

citation de JS974
La perso j'arroserais le condenseur et voir si en faisant ça ton installe tourne plus longtemps avant de couper ( compare la montée en pression avec et sans arrosage)
euh, il vient de nous démontrer qu'il a un prob d'incondensable ...; et je doute que cela amène quelque chose sachant que la HP monte à 28 bar en 10 secondes à peine

Après une intervention vous ne vérifiez pas le bon fonctionnement de la machine?
bof, dans ton entourage y a pas de baraki qui ne connaissent pas leur boulot? ou parfois pressé par le temps négligent une étape??

Après, je me trompe peut être dans mon raisonnement, mais j'ai déjà eu le cas sur des GEG ou le clapet au ref était bloqué
tu parles da l'anti-retour?

à+
@Madrilene94: bon, et bien fifi t'as mit sur la voie pendant que je répondais tu dois savoir maintenant ce qu'il te reste à faire
sans doute que durant leur interventions ils n'ont pas bien tiré au vide, genre oublier d'ouvrir la VEM et ainsi piéger de l'air dans le circuit....

donc récup totale pour destruction, tirage au vide poussé avec remplacement de déshy (bin oui le nouveau qu'ils avaient mit est OUT et pollué) recharger en FF neuf et sous forme liquide obligatoire!!!

si d'autres questions n'hésites pas.

à+

Message édité par : Aircofrigo / 30-11-2016 17:59




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11081&forum=90