Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

defaut HP Armoire de clim
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 30-11-2016 13:15

bonjour,

côté HP à l'arrêt, tu dis avoir 10bar c'est bien mais cela ne veut rien dire si tu ne nous donnes pas la T° ambiante à laquelle est exposée ton groupe

si ton côté HP est dehors et qu'il fait entre 24 et 28 °C alors c'est correct et il faut chercher ce qui fait monter si vite cette HP MAIS s'il fait moins de 20°C alors tu sans doute une présence d'incondensables dans ton circuit!!!

oui ton pressostat a raison de couper à 28 bar et donc il fait son job

donc pour l'instant, suivant tes infos:

-toujours un bouchon assez prêt du refoulement qui fait monter la pression très vite (vanne mal ouverte ou , plus rare à ma connaissance, le clapet anti-retour qui s'ouvre mal
- soit, à toi de nous le dire suivant la T° ambiante côté condenseur, présence importante d'incondensable dans le circuit


quelqu'un est intervenu et à ouvert le circuit? > air ou azote introduit et non retiré.....

fuite côté BP? >> arrêt se fait sous la pression atmosphérique et à chaque fois aspiration d'air....

fluide à 3 composants et celui-ci est dénaturé? le R407C est un FF zéotropique qui DOIT être chargé en phase liquid et qui se denature en cas de fuite!!!!

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11081&forum=90