Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation
Auteur
panne sur une climatisation airwell 9000BTU/h on/off
Nop 645
Posté : 14-01-2016 14:55
c'est quel modèle ? inverter ou fixe ?
si c'est du fixe , machine a l'arrêt (donc volet fermé)il suffit de regarder si y'a une tension entre le neutre et la fiche 4(pilotage CP) , si y'en a , le cp tourne , donc contacteur du cp sur la carte de l'ui hs , soit tu bricole , soit tu croise les doigts pour que airwell t'en envoie une !