Bonjour,

si le groupe n'arrête pas de fonctionner, soit la télécommande n'envoies pas l'info correcte de la T° demandée et donc le groupe ne sait pas que tu as demandé une T° plus élevée, soit le contacteur (relais) qui commande le groupe reste collé, soit une sonde est décalée dans son rapport R/T°, soit la carte est défectueuse.....

tu dis que les sondes sont correctes, soit tu le dis mais sur quoi te bases tu? sur le fait qu'elles fluctuant toujours en les faisant varies en T° ou sur le fait que leur valeur est correcte par rapport à un tableau de relation de la valeur ohmmique / T° ?