Salut,

ça m'a l'air bon... bizarre surtout si ça le fait sur plusieurs

J'ai souvenir a mes débuts d'avoir cramé quelques ventilo-convecteur après des remplacement des moteurs et en fait je me suis fait avoir sur le façon dont était câblé l'ancien moteur.
En gros l'ancien moteur faisait varier son neutre sur chaque vitesse alors que le nouveau faisait varier sa phase sur les vitesses... bien sûr j'avais recâblé comme l'ancien sans me poser de question 1 sur 1, 2 sur 2 bref... il démarre et tourne bien puis 30s après il fume jusqu'à cramer (j'en ai fumé 2 avant de comprendre lol)

Bref vérifie bien la correspondance entre le bornier de ton moteur et le bornier du VC. T'a peut-être un truc dans ce genre là, je sais pas ^^ Si ma connerie peut aider

Bon courage