Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

cablage moteur monophasé
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 19-12-2015 00:21

Citation : dmarco 

Bonsoir,
Citation : legentlemanlorsque je les teste a l'atelier tout fonctionne normalement, mais lors de la pose definitive certains moteurs crament, ou les fusibles sautent.
l'alimentation electrique est OK ( tension neutre-terre =0 tension phase terre=230 V ).

Il n'y a rien qui te semble bizarre dans ce que j'ai souligné?? Je te laisse réfléchir un peu ...



Un indice:
Je ne sais pas où est ton atelier ni ce chantier, mais .... TT, IT ou TN ... celà te dit-il quelque chose?



P.S.: Je sais qu'on est en fin de semaine, que Noël ( et surtout ses congés ) approchent .... mais les jeunes padawan peuvent donner leur avis.

@+ 



Salut
est ce la fatigue de la semaine en régime TT le neutre est bien a la terre donc tension terre neutre 0V et tension neutre phase ou phase terre 230 V ?
Le regime de neutre ne change pas la tension d'alimentation pour un moteur a moins que j'ai dormis pendant mes cours ,mais seulement pour les protections et les courants de fuites
ne service pas un mélange dans les câblage tous simplement entre condo et différent enroulement de vitesse?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10383&forum=90