Index du Forum » » Clim Montage, soudure

Auteur

vrv
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 13-11-2014 06:47

Citation : SFroid 

Bonsoir a tous !!!

Salut vercocris pour info pour un bon fonctionnement pour ton vrv le cable de bus doit toujours etre en serie et non en paralléle pour eviter un double adressage ! Donc si c'est la n1 soit tu retire un cable de la derniere cassette ou de la premiere cassette a celle que tu va deplacé ! Ou soit entre la 4 et 5 tu reussi a retirez le cable de la 5 et la mettre sur celle que tu va deplacé et de retirez un bus sur la 5 voila et pour readresez ton vrv une fois les traveaux terminez tu apuie sur la touche reset pendant 5 sec et ton vrv relancera un adressage automatique !
Cordialement . 
il n'y a pas d'adressage automatique, meme sans adressage cela fonctionne. L'adressage sert a utiliser le checker ou un système centralisé. Le boutons reste pendant 5 seconde sert a ce que le VRV reconte ses unites cette manipulation est a utilisé que si il y a une unité qui retire. A partir du moment ou le nombre d'unité est le meme ou si tj en rajoute en plus pas besoin de faire reset.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9070&forum=89