effectivement, il faut être frigolos pour travailler et manipuler les FF.
pour vous éclairer un peu en passant...
on ne soude pas sous pressions !! le FF doit être récupérer dans le respect des règles de l'art, ensuite, on ouvre le circuit et non, pas sous pression d'azote, mais le circuit étant ouvert, on fait circuler l'azote dans le tuyau à braser et cet azote s'échappe tout naturellement par l'autre bout du tuyau.
un fin filet d'azote doit circuler; certains emploi carrément un débit mètre pour le contrôle.

un peu de réflexion et vous comprendrez qu'il est impossible de finir une soudure en étant sous pressions!! comment voulez vous que le trou se ferme alors que l'azote pousse