Index du Forum » » Clim Montage, soudure

Auteur

refnet
Billbaroud
266  
   

  Posté : 16-11-2020 18:12

bonjour

C'est un "té" spécial. Sa construction permet d'avoir EXACTEMENT la même perte de charge sur les deux tubes du même coté.
Placez votre refnet de façon à avoir la même longueur de tube entre chaque UI.
La perte de charge après le refnet, vers les UI, doit être la même; ainsi le remplissage de chaque UI est optimum.
Le refnet doit être à l'aplomb ou de niveau. Si le montage est horizontale, de niveau, les trois tubes doivent être dans le même plan.
Essayer de ne faire d'incidence de parcours 1 mètre avant le refnet et 1 mètre après le refnet. Le fluide doit franchir le refnet avec un écoulement laminaire pour que la répartition soit bonne. Les incidences de parcours crée des turbulences dans les tubes et il faut un bon mètre pour calmer la chose.
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12579&forum=89