Forum » » Clim Montage, soudure » » refnet
         
         
         Posté : 17-11-2020 23:52 
Salut pierre.
En gros c'est T sophistiqué, bien étudié pour repartir équitablement le liquide sur les 2 sorties , mais , à condition de le poser parfaitement à plat . Avec un angle de seulement 30%  tu aura une perte importante sur la sortie la plus haute ( mélange liquide/ gaz)  du coup mauvaise alimentation en FF de(s) UI(s) raccordée(s) sur la sortie " haute à cause de l'angle à 30% " .
Avec un angle à 90° c'est mort pour les 2 sorties, le débit il sera mediocre sur la sortie haute, quasiment ridicule sur la sortie basse .
Seul Mitsubishi accepte les T traditionnels et garantisse 100% de liquide sur les 2 sorties du T.
C'est entre autre Grasse au sousr efroidisseur qu'ils ont en sortie échangeur.
Important de le placer à plat , de respecter les distances entre refent/ ui et refnet/ refnet. 
C'est des données que tu trouvera sur les notices de montage .
Cordialement  
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12579&forum=89