  Posté : 05-06-2009 00:49

salut lucky et bonne soiree a tous
meme si ta charge et corecte avec une tel consigne c est pas etonant que ton UI se prenne en glace. au fur a mesure que la T° dans la cave baissera la T° d evaporation chutra aussi.a 16C°, au mieu tu evaporera a 0C° au pire ce sera a -4C°(delta totale a l evap en clim entre 16 et 20K) avec une telle T° d evaporation ton evape devient un formidable piege a humidite cette derniere une fois givree elle jouera le role d un super isolant donc pas d echange sur l air ton fluide s evaporera encore plus bas , le debit masse sera lui meme affecte par un tel fonctionnement,les retour d huile se fairons mal ... bref a mon avis ton installe n atteindra jamais 13C°.et comme la souligne mimifrigo.pour obtimiser la surface d echange en climatisation les aillettes sont tres peut espacees ont peut le faire du fait justement que ce n ai pas une application negative.a puissance egalle l evap d une CF est plus grand que celui d une clim.
bon je ne suis pas connaisseur en vin mais 13C° n est ce pas un peut trop bas
cordialement