Salut et bonne soirée a tous .
N aurais tu pas des doublettes en terme d adressage ?
Tu despatche via des refnetes ou tu as des boites de distribution ?
Si boite de distribution , les sortie sur les boites "des 3 k7 "sont elles adressées et active ? As tu des telecommandes adressables ou pas ? Si oui il suffit que les 3 dernieres ne soit pas adressées pour que ton systeme les considère comme etant des esclaves de la k7 juste avant .
Ces pistes ne sont pas celle de LG ( j en ai plus rencontré des vrv lg depuis qlqs années) ce sont plutot des causes ptobables sur d autres marques .
Mais en regle generale le principe et le même .
Si non les carte des 3 k7 sont elles bonnes , la tensions du bus arrive t elle du vrv ? Le nombre d ui maximale n est il pas atteint ou dépassé ?
C est curieux se defaut chez LG ? Il est récurrent, Il arrive aussi sur les multisplit , lors de la première MES .
Ce qui m etonne c est que le gars de LG ne trouve pas la cause c est un defaut qu ils connaissent et pour lequel ils reçoivent assez de coup de fil . Depuis le temps ils doivent maitriser le sujet normalement .
En tout cas tien nous au jus pour le resultat de tes recherches