Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

vrv V LG trois tubes
bern57
24  
 

  Posté : 30-11-2014 16:58

oui toutes les ui sont alimentees
sur ue adressage auto
procédure de démarrage :
alimentation des ui
alimentation de ue esclave
alimentation de ue maître
attente 3minutes
appuis sur sw02v (rouge)
indicateur à Led indiqué 88
5 à 7 minutes plus tard
00
00
29 (nb ui)
9 (nb unités hr)
réglage des switch sw02b
1 et 7 ou 5et7 ( suivant temps. ext.)
appuis sur bouton noir (sous sw02v)
test machine (entre 15 et 45 minutes c'est ici que ça bloque et me donne le code 200 sur ue et télécommande)
fin des test (télécommande à l'arret)
remettre les switch sw02b en position original
reste machine (sur carte mère ue en bas à droite bouton gris)
démarrage des ui à l'aide des telecommande



Cet article provient de Le site des frigoristes