Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

Armoires Emerson
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 10-12-2014 19:10

Bonjour, le digital scroll est un peu déroutant au début pour exactement les mêmes raison qu'´Abdel le décrit . Ce qui me dérange le plus c'est l'arrivée près de la consigne bp qui fait faire du yoyo pas possible au compresseur.
Point de vue solidité, j'en ai un mauvais souvenir mais ça reste sur un parc machine faible et un entretien pas forcément maitrisé par les gents concernés .
J'ai donc pas assez de recul, cependant l'idée est bonne , la base est un scroll qui en temps normal accepte bien les coups de liquide répétitifs, les injections au refoulement et les débraillages par manque de fluide .
La technologie scroll est éprouvée depuis longtemps et est loin d'être la pire .





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8913&forum=88