Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

Armoires Emerson
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 08-12-2014 06:45

Citation : MicChan 

Citation : adelclimatisation 

Ok , en dehors des copiers/ collé as tu un avis perso ? As tu rencontré cette " technologie " ? As tu vue en oeuvre la reduction ? Je pense pouvoir dire que non .
Bon ok j y vais de suite


Mon avis colle avec mon "copier-coller"

J'ai conçu 2 groupes avec cette techno

un à refroidissement indirect

un à détente direct

Les 2 avec mesure des performances. Avant de concevoir ces groupes, je me suis intéressé à la techno. J'ai pu réguler assez finement mes installations.

Pour l'installation à détente direct , j'ai remplacer un compresseur à variation de vitesse ( reduction de puissance de 30 à 100% de la vitesse de rotation) par un digital scroll , et j'ai pu réguler mon installation de façon plus fine.

Message édité par : MicChan / 07-12-2014 14:34

 

Bonjour,
Tu as monté 2 (DEUX)installations avec un compresseur scroll digital ???
, AH !! pardon!! alors la !! Je dis chapeau bas , je dis MONSIEUR ! Effectivement tu maitrise !!!


Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8913&forum=88