Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

vrv 2 et 3
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-08-2014 06:27

Salut haloha et bonne journée à tous .
Que ce soit du 2 ou du 3 tube , le systeme de reinjection d huile est indispensable.
A ne pas confondre avec le forcage de retour d huile .
Le premier ( la reinjection) est mecanique . Donc separateur d huile traditionnel .
Copie / coller du principe basic sur la réfrigération , a savoir un separateur d huile a flotteur . Lorsque le niveau est suffisamment élevé le flotteur laisse passer l huile . Comme te l a dis sfroid , on passe dans 90 % des cas par un capillaire pour detendre d eventuelle goutlette de fluide . Ce pendant il n y a aucune raison que l on puisse avoir du fluide en etat liquide ( en tous cas pendant le fonctionnement du cp) ensuite on reinjecte sur l aspi du cp . Il y a autant de separateur que de cp.
Les 10% restant on a fait évoluer la chose et en passe via un detendeur electronique . Le detendeur electronique est judicieux car des fois cela arrive que le flotteur reste bloqué en position haute. Alors cela donne les mêmes symptômes qu une v4v bypassante .
Sachant que le systeme de reinjection est en amont du condenseur . Plus précisément sur le reffoulement et avant la v4v , donc que ce soit en 2 ou 3 tubes cela ne change strictement rien .
Pour le forcage de retour d huile c est la carte qui le fait automatiquement a l issue de 8h de fonctionnement cumulé. Elle force les detendeurs , elle stabilise l inverter a une frequence largement inferieur a celle d un fonctionnement normal,
Le ventilo condenseur est a bas regime. c est entre autre l une des raisons pour laquelle il ne faut pas laisser un vrv en mode urgence trop longtemps .
Car c est le cp inverter qui sert a ramener l huile . Et c est aussi grace a ce double retour d huile " mecanique via flotteur" et " automatique par forcage apres 8h de fonctionnement " que l on a plus besoin de piege a huile sur les inverter .
Du scroll digital j en ai jamais rencontré sur les vrv . En tout cas pas chez les constructeurs les plus connus : daikin , mitsu , hitachi , toshiba , lg . Il me semble en avoir Rencontré a mes debuts , et il me semblait que c etait sur un groupe a eau glacée et depuis nada .
Peut etre chez les autres constructeurs ?? En avez vous deja rencontré sur du vrv ?
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8776&forum=88