Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

vrv 2 et 3
SFroid
952  
    

  Posté : 28-08-2014 22:49

Bonsoir a tous !!!

Salut haloa dans la logique les VRV à compresseur inverter sont munis de séparateur d’huile, mais lorsque la vitesse du compresseur diminue, le piège à huile n'est pas trés efficace donc faite place a l'électronique qui lui par cycles de 8 heures environ enclenche un cycle récupération de l'huile.
Pour les VRV à compresseur digital scroll qui fonctionne à intervalles modulés la vitesse du gaz est suffisamment constante pour permettre un retour d'huile correct et si tu regard bien tu a t bouteille separateur d'huile et un petit tube qui revien au carter de l'inverter en 1/4 voila bonne soirée !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8776&forum=88