Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

VRV Daikin transducteur bp-hp
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 07-09-2011 08:18

Ou il faut posséder le checker type III .

pour ce qui est des capteurs il y a 3 mois les BP et HP nous on laché sur un VRV 3 , donc sur cette géneration ils sont souvent brassés.
en dépannage puisque pas les pièces nous avons brassés des piquages 1/4 et mis en place des capteurs de VRV 2 , bien sur ils étaient prévus pour du R410A comme ceux du VRV 3 .
Après remise en service on a controlé les valeurs a l'aide du CHECKER et ...nickel.

Du coup si on doit les re-changé ( ce qui ne devrait pas arrivé de suite ) on aura plus besoin de vider le groupe .

a plouf



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3562&forum=88