VRV Daikin transducteur bp-hp
Docnad93
11  
 

  Posté : 28-06-2011 20:33

J ai déjà remplacer un transducteur hp (défaut j quelque chose me souvient plus) j ai récupérer la totalité du fluide par la ligne liquide et l aspi sur un vrv 3 (hôtel parisien 25 chambres environ)puis remise en service en reinjectant le fluide après 24 h tirage au vide et ça fonctionne correctement pas eu besoin d' ouvrir les dtdr (vrv 3 en 2 tubes)