Une question a propos de BP en Climatisation
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 08-06-2011 23:41

Je viens de changer un compresseur un copeland ZR 90 3ke 551 sur une chambre froi d 230 M3 (puissance compresseur a -5° 18 KW sur le compresseur il était marqué R 404 avec une etiquette et la cahrge 8 KG je commande un compresseur et remplace j'ai récupéré 7,5 Kg de fluide je remplie mais 7,5Kg a la mise en marche BP à -35° je reinjecte du fluide (j'ai essayé de reglé le detendeur ,puis je l'ia changé pareille puis j'ai mis plus 0 Kg j'obtient une BP a -17° avec une ambience de chambre à +2° )Je pense a un evap trop petit sur la facture du client evap pro Froid 18 KW ;j'appelle profroid ,donne la reference de l'evap et la il m'anonce evap de 7KW avec delta de 8° d'ou ma Bp hyper basse