arnauds 2
| Posté : 12-07-2022 08:37
Bonjour,
chez Hitachi tu as un groupe extérieur centrifuge à haute pression gainable. Les combinaisons d'unités sont assez restrictives mais pour en avoir posé ca fonctionne bien. Le RASC-8 fait 20kw en froid, tu peux connecter au max 6 UI dessus.
Cordialement,
Arnaud
Arnaud S. |