Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

Charge d'une installation
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 10-12-2020 07:59

Bonjour,

pourquoi ne pas travailler avec les mesures habituelles?

mesures des T° ambiantes sur chaque échangeurs
les pressions (ou T° d'évaporation et condensation
et les mesures de sous-refroidissement et de surchauffe.

et ensuite leur montrer avec votre carton l'évolution de ces mesures suite à un changement qu'est le paramètre de T° ambiante côté HP.

Maintenant, vous êtes sur un forum "clim" mais vous parlez d'une clim (rarement équipée d'un voyant) ou d'une installation froid basique ?

à+

Message édité par : Aircofrigo / 10-12-2020 08:06




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12597&forum=88