Bonjour,

oui.
1/ bruit de détente dans l'ui ou de pulsation compresseur.
2/ trop de fluide.
3/ Suivant la façon de calculer la surchauffe, ça peut être dommageable.
Sur le banc de test chez le constructeur, il doit se produire des conditions où moins de 5 m provoque un dysfonctionnement.
Les splits sont des machines plug and play. Il faut toujours faire ce qui est prévus. Ce type de machine n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre.
@+