Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

Dépannage clim
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 13-10-2017 19:03

Bonsoir,

quel type de clim? du TOR ou de l'inverter?

as tu trouvé le détendeur?

tu as démonté la clim: l'UE et l'UI ou pas ...

tu dis savoir "que pour contrôler la bonne charge en FF il faut contrôler la surchauffe" mais dis moi alors: à quoi sert-il de mesurer le sous-refroidissement?

merci d'avance pour tes réponses qui nous permettront de t'orienter au mieux pour la suite

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11568&forum=88