ce qui est intéréssant a noté de l'étude , c'est ca :
"The charge of R32 was optimized to 8.98kg (83.2% of the R410A charge) to obtain the maximum cooling efficiency at the standard rating cooling test conditions."

le soucis est que le refoulement est un peu plus chaud. sur les vrv ca ne pose pas de soucis , car il régule avec des transducteurs pour avoir les BP et HP cible , par contre , sur les petits split qui régulent sur le refoulement , on risque de perdre de la puissance.

Fab02 , c'est sur quelle machine que tu fais des essais ?
du 12KW , t'es sur un RZQ125 ? y'a du transducteur aussi la dessus ...

faut tester avec un petit 50 , on peut se brancher et c'est que des sonde.

nop