Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

Retrofit R410a vers R32
Billbaroud
266  
   

  Posté : 27-08-2017 03:12

Bonjour,

Vous serez fixé quand la machine va dégivrer ou en mode chaud sur des températures extérieurs basses. Sur ce cycle, les intensités sont les plus haute et le couple nécessaire est le plus important.
Comme les constructeurs ne font pas une machine par puissance, il est possible que cette machine de 12kw/4CV soit une une 6CV bridée, donc avec une IPM taillé pour.
Le test de daikin est sur un VRV donc avec un détendeur d'injection pour faire baisser la température de refoulement (Ce que n'a pas un split.) et a un pressostat BP (tous les splits n'en ont pas).
Tant que l'huile n'est pas dégradé, il n y a pas de raison que le compresseur casse. Le R32 utilise la même huile.
@+