Bonsoir,

pourquoi vouloir pareils retrofit?
soit, en gros de mémoire sans chercher; le R32 est l'un des deux composants du 410 ; donc logiquement il ne doit pas réagir de la même manière que le 410

alors, il est légèrement inflammable quand il est seul! (nos outils traditionnels peuvent ils le récupérer sans risques?) des fabricant de clim R32 mettent en garde.

et en HP sortie compresseur il serait très haut, trop haut en température ou en pression par rapport au 410

donc une clim 410 reste 410 ou en tout cas ne devient pas R32