Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

Gainable Daikin
Tirael
12  
 

  Posté : 27-12-2016 14:30

Bonjour et bonne fêtes à tous et à toutes

Dans le cadre de mon rapport de stage de BTS je vais présenté un chantier dans lequel j'ai participé au montage et mise en service de 2 VRV avec mural et gainable.

Je n'ai pas participé à la partie "etude" donc je suis obligé de la voir par moi même d'ou les questions que je me pose.

j'ai un gainable daikin FXSQ80A avec 5 bouches de soufflage et 2 de reprise

j'ai plusieurs questions :

Daikin me donne un debit de 383l/s pour avoir 20°c
1/ s'agit t'il du debit qui sors du gainable ou le debit dans chaque bouche de soufflagle ?
(autrement dis, est ce que j'ai 383 l/s dans chaque bouche, ou alors 383 l/s en sortie de gainable et donc 383/5 = 76.6 l/s dans chaque bouche)

2/ pour le dimensionnement des gaines je comptais utiliser la formule : QV = w.s et donc sortie mon d(diamètre) pour obtenir le diamètre des gaines.
Or du coup il faut que je sache la réponse à la question 1/ pour avoir le bon débit, et je n'arrive pas à trouver la vitesse de soufflage d'air du gainable.
Connaissez vous, ou avez vous un ordre d'idée de cette vitesse sachant qu'il s'agit d'une banque. je trouve de tout et n'importe quoi (0.20 m/s a 8m/s sur internet)

voila merci, je suis plus accès froid que clim dans mon option de bts donc je vous remercie pour votre aide !

cdlt




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11137&forum=88