que pebsez vous de ces 2 affirmations ?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 14-04-2016 12:02

Salut et bonne journee a tous .
Concernant l echange par ecrans interposes( sur un autre forum ) que jai eu avec l interesse , je lui ai oppose deux arguments :
1aucun circuit au 410 a ne peut monter a 50 bar , car on depasse le seuil cretique du 410 a ( 47,7 bar ) .
2 tout les constructeurs ont tares leurs pressostat a 41 bar pour la securite hp .

Ensuite , je lui ai explique les repercussions d une tel pression aussi bien au niveau fluide , cp , intensite , huile ,le deltat P , le rendement ,le taux de compression ...etc .

Ppour les moins 7c en soufflage , je lui explique exactement avec les memes realites cientifiques que maitre airco ( avec aussi les aliment dans ld,frigo) ,
Je lui ai donne les raisons pour les quelles c est impossible de refroidir de l air endessous du caloporteur qui le refroidis . Je lui fait remarquer que a supposer qu il a malgres tout bon sens eu ce type de valeurs , l ui n aurais jamais continuee a tourner plus que 5 minutes a cause de la securite antigel .

Ce poste s adresse a lui pour qu il se rend compte de ses enormes lacunes et sa meconnaissance d un cycle thermodynamique et des lois qui regissent les transferts energitique .
Je l ai appercu hiere sur le forum , j espere qu il a pris bonne note de vos remarques . Elles sont la opke conforme de ce que je me tue a lui expliquer depuis des mois .
Je vous mettrai le lien du forum si vous etes interesses .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"