Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

que pebsez vous de ces 2 affirmations ?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 13-04-2016 17:14

Bon on peut faire un rappel théoriquobasique:

un évap pour chambre froide à +7°
on est à +8 donc en demande; l'air est aspiré à +8
le compresseur tourne, donc on a une BP dans l'évap et celui-ci a été calculé avec un delta de 10K (pour faire simple)
donc air à +8 aspiré par l'évap qui est à -2 (bin oui les +8 - les 10K); l'air va ressortir à une T° comprise entre +8 (logique car T° d'entrée) et -2 (logique vu que c'est la T° la plus basse que l'on peut croiser) ici, l'air ressortira vers les +3°..... et pas à - 13 ; doucement la T° de chambre va diminuée.

en clim (vu qu'au départ on parle de cela) et en faisant abstraction de l'inverter, le delta total (écart entre BP et air aspiré) sur l'évap est en principe et suivant les constructeurs, compris entre 16 et 20K.

disons donc 18K (moyenne) donc, si l'air aspiré est à +21°C, la T° de l'évap (la BP ou T° d'ébullition du R410A) devrait se situer vers les +3° (+21- les 18K) donc l'air passant par là passera de +21 à une T° inférieure (nous sommes d'accord) mais certainement rester supérieure à la T° de l'évap C-à-D au-dessus des +3°C.... ce sera fort dépendant de la vitesse du ventilo mais l'air peu sortir à une température de +7 0....

mais certainement pas -7
notons également qu'un évap de chambre froide à un écart conséquent entre ses ailettes qui permet une prise en glace; écart +/-doublé sur les évap des congélateurs ...

a-t-il déjà regardé un évap de clim?? un petit mm d'écart; prise en glace très dangereuse>>> ce qui explique que suivant les marques, les télécommandes ne descendent pas plus bas, en mode froid, que + 16 voir + 18°C!!!!!!!! juste pour éviter les prises en glace et protéger ainsi l'évap......

bon on peut continuer longtemps

mais moi je

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10660&forum=88