Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

que pebsez vous de ces 2 affirmations ?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 13-04-2016 15:25

Salut adel,
bonjour à tous,

1.: 50 bar équivaut à +/- 73°C ; c'est haut très haut en pression de travail: je plains l'huile du compresseur, le compresseur lui-même; 73°C en HP, cela va lui faire quelle T° de vapeur surchauffée en sortie compresseur??
maintenant: "peut atteindre" oui mais combien de temps?? le temps que cela se régule ou durant le fonctionnement normal... c'est pas la même chose non plus

2.: à la BP la plus basse donnée de +/-10bar, nous avons une T° d'ébullition de +/- + 13°C et donc, suivant le propos décrit on prend de l'air à +21°C, celui-ci perd des calories et de la température sensible au contact d'un évaporateur se trouvant à + 13°C et l'air ressortirait de cet échange à - 7°C
qu'il soit un peu logique: comment un corps froid étant à + 13 est capable d'amener un corps plus chaud à une température inférieure à lui-même??? qu'il relise les formules de calcul et les valeurs d'échanges sur les évaporateurs et condenseur......
à mon avis il avait en mémoire que l'air pouvait ressortir de l'évap avec 7 degré de moins qu'à l'entrée ...OK mais pas avec une T° de -7

certes certes.......

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10660&forum=88