website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Clim Techniques et technologies » » La pression d'aspiration sur multisplit non inverter


Posté : 23-08-2009 17:39 icone du post

Salut maarouk

bon avec un peu (beaucoup même) de retard je te donne la référence : engineering data 92.02 vol1
sur ce databook tu trouves le MA45CV1: 1 comp pour trois unités int, j'essai de t'expliquer le schéma frigo de l'unité extérieure
- en sortie du condenseur le circuit se sépare en trois branches pour alimenter chaque unité intérieure par un capillaire
- après chaque capillaire tu as une électrovanne ( 1 par évapo )
- tu retrouves aussi un capillaire entre la sortie 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3

- retour commun des 3 évap avec passage par une bouteille anti coup de liquide

Sur le MA56CV1 1 comp pour 4 évap tu as les détendeurs électroniques
- en sortie du condenseur le circuit se sépare en quatre branches pour alimenter chaque unité intérieure par un détendeur électronique
- entre la sortie liquide et le retour commun des évap ( avant la bacl ) tu as une électrovanne en série avec un capillaire
- entre le refoulement et l'entrée de la bacl tu as une électrovanne

voili voilou, j'epère que c'est clair comme explications

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1056&forum=88