VRV-Q de retrofit , quelles modifs sur les BRC ?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-01-2016 16:47

Salut et bonne journee a tous
Merci evilclad pour les reponses .
Cela me parraissait evident de devoir passer via un code pour les raisons evoquees precedement et confirme par toi aussi ( detendeur ) mais confirme tu la sc et sr cible , les t de securites qui doivent etre aussi differentes .
Il faut bien que les ui integrent quelle ne sont plus au r22/r407c , mais quelles sont bien au r410a .
J ai eu le privilege de rencontrer l un des formateurs daikin un des meilleurs ancien tech daikin ( qui bosse a son compte " esprit clim" si tu connais .
Le gars m avait lache des infos mais malheureusement j ai perdu toutes mes doc . Il y avait un code 51 ou 54 en tout cas audela du code 50 que nous connaissont . Et vue que c est tres loin maintenant je ne me souviens plus .

Evilclade , je savait pour la non compatibilite entre ancienne et nouvelle generation de k7 , mais il me semblais que justement le vrv4 admet le melange des deux . Tu confirme ou tu infirme la chose ?
En , effet je voyais le futur et les emmerdes venant c est pourquoi j ai penser au vrv4 qui ( me semble t il accepte le melange ) aurait ete plus judicieux pour notre ami chouchen .
Quand a la VRT , est ce une optimisation de ce que fesait les vrv3 tube ( pression de fonctionnement cible changeante en fonction des besoins )
Ou c est un autre principe .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"