Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

VRV-Q de retrofit , quelles modifs sur les BRC ?
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 30-01-2016 09:43

Salut Chouchen, attention a partir du moment ou tu garde tes UI il y a forcement un code a rentré sur le groupe et sur tes UI.Pour la unique et bonne raison que l'ouverture des pas des détendeurs UI au R410A et autre FF n'est pas le même.


Sur le cours termes c'est sur que ca revient moins cher de garder tes UI, mais si tu a un corps de déteneurs de tes UI qui lache ou plusieurs UI, l'oppération devient tout de suite très lourdes et très cher car il faut reccupéré le FF, déposé le corps de détendeur ceux qui est pas evidant sur des UI...Maintenant si tu veux voir si tes détendeurs sont toujours bon rien de plus simple, tu met une clim en froid et le reste en ventillation, tu attend 30 minutes et sur celle en ventillation simple tu vérifie au code 41 si il y a de l'echange entre tes sonde liquide et gaz, si tu a pas d'échange c'est que ton détendeurs est ok, si tu a de l'échange c'est que celui ci n'est plus étanche.

Pour ceux qui est du 51 et 54 je ne suis pas sur qu'il existe mais peux être que Adel voulais parler du 50-1 qui correspond au affichage température de consigne sur la telecommande ceux qui n'existé pas auparavent sur les vieilles UI et le 50-4 qui est régulation sur télécommande lorsque plusieurs UI sont connecté sur une télécommande, mais ce code a été remplacer par le 10-6-02 aujourd'hui.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10462&forum=88