Index du Forum » » Clim Techniques et technologies

Auteur

VRV-Q de retrofit , quelles modifs sur les BRC ?
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 30-01-2016 05:18

@ abdel :

merci pour l'explication sur le VRv 4 je comprend mieux a présent.
et pour le reste voir mon MP

j’espère que tu as le soutiens que tu mérite mon ami.

@ evilclad :

merci beaucoup pour les explications, je ne doutais pas que tu amène la vérité sur ce post
en réalité et comme toujours tout tourne autours de l'argent et dans ce cas le client n'est pas près a investir dans un remplacement complet de ses UI.
le Hic c'est qu'un prestataire lui a déja fait la manip il y a deux ans sur une autre installation ( changement UE corrodés en conservant réseau et UI) et tout marche bien, il en est trés content.
dur dur d'argumenter apres en rajoutant des zéro au montant du devis.

bref on ne passe sur ce genre de demande qu'en rentrant dans la demande client, quitte a prévenir et mettre des exclusions sur le devis.

c'est bête mais parfois on ne décide pas vraiment ... ou alors on a assez de boulot pour choisir

donc il n'y a rien de spéciale a faire sur les télécommande... ouf tu me rassure, je trouvais un peu bizarre mais bon .
donc une phase test classique est tout ce dont a besoin le VRV Q pour retrouver ses petits ? bien bien
apres il est clair que plusieurs années a fonctionner sur les pressions du 407 C puis la transition au R410 A ne vont pas plaire aux détendeurs, je pense que tu a raison et qu'il faut prévoir quelques détendeurs a remplacer (en SAV)

si par hasard tu savais a quoi correspondent les codes 51 et 54 dont parlais Adel je suis preneur.

en tout cas merci encore pour ton coup de main.

a bientôt chef



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10462&forum=88