salut Mars.

merci pour les encouragements, on est encore très loin d'un boulot comme ceux de JPO mais l'idée est la même - compacité, rien ne dépasse pour le transport - maintenabilité et robustesse.

pour les accès c'est encore correcte maintenant mais une fois qu'il y aura le calo sur tous les échangeurs plus les tuyauteries ca va changer.
ce que je voulais c'était compartimenter la conception pour garantir des accès maintenance minimum, après tout je me suis assez fait ch... sur des machines pour avoir retenu la leçon.

pour steph87 :

l'évaporateur viens de chez ONDA , la régul est en CAREL, l'armoire est maison tout comme les tubes et la conception