Index du Forum » » Froid Indus Partages d'expériences

Auteur

evaporateur CO2
omarfroid
51  
  

  Posté : 23-08-2014 00:40

bonsoir
Pour cloturer le sujet j apporte la réponse a qui serait intéréssé

-Au départ j'ai un cycle de tirage au vide de l'évaporateur j'usqu a 9 bar (CO2 oblige),

- ensuite j'injecté les gaz chaud au dessus de la batterie et les récupérait en dessous direction vanne a préssion constante et bache

Malgré plusieur tentative comme expliqué post précédent ce fut un échec Grosse prise en glace
Donc déglacage manuel ( sa caille )

- et nous avons inversé le sens des gaz chaud entrée par le bas évapo sortie au dessus
et la le résultat fut concluant a peu de chose pres

REPONSE: malgrés le tirage au vide il restait du liquide au bas de l'évapo l'injection gaz chaud ne permettait pas de l'évaporé

en inversant le sens le liquide resté s'évapore plus facilement et les gaz chaud font leur travaille

j'ai ajouté des resistances chauffantes entre le bord du bac et l'évaporateur j'avais une bande de glace minime qui commençait a se formé au bout de trois semaines.

Voila je voulais partager avec vous

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8730&forum=87