frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 17-02-2013 10:25

Citation : biloute 

bonjour,
on peut l’expliquer avec les vecteurs. Le courant que l’on mesure sur le neutre est la somme vectorielle des courants de phase. Le neutre est égal à 0 que lorsque l’équilibre entre les phases est parfait. Si ce n’est pas le cas, on retrouve un courant X sur le neutre. Il suffit de tracer trois lignes décalée de 120°, une mesurant 6cm, l’autre 10cm et la dernière 14cm. Ensuite, les mettre bout à bout et mesurer la résultante : J’ai +/- 7A, il faudrait voir si ses mesures sont correctes car s’ il a mesuré avec une pince ampèremétrique, sur des courant aussi faible, ce n’est pas très précis.
à+ 

exactement, merci et merci a tous ceux qui se sont penché sur mon pb

Message édité par : frigopathe / 17-02-2013 10:26